DPS - Dispositivo de Proteção de Surtos
Proteção contra surtos / sobrecargas de tensão
- Quando a tensão passa de um valor padrão ele reduz a resistência interna levando a energia para o aterramento
NBR 5410 - 5.4 - Proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas- 5.4.2.1 - Proteção contra sobretensões transitórias em linhas de energia
- O texto cita casos de necessidade de instalação e casos onde a não instalação pode ser um risco calculado, mas considerando o valor dessas proteções em relação ao custo total, não faz muito sentido não ter ele instalado
Deve ser instalado no mínimo na entrada da edificação, idealmente também nos quadros internos
- para carregadores a norma também define o uso
DPS da entrada deve ter capacidade maior que os internos pois a tendencia é que ele já consiga segurar um surto maior que venha pela rede
O
DPS deve ser instalado depois de um dispositivo de proteção de sobrecorrente /disjuntor , aNBR 5410 tem exemplos de como utilizar doisDPS em paralelo para casos de circuitos que não cortar a energia em caso de curto noDPS O
DPS deve ser verificado de forma recorrente para saber se ainda está em condições de uso, normalmente eles possuem um indicador que passa de VERDE para VERMELHO quando oDPS não está mais em condições de uso e deve ser substituídoExemplos
- queda de raio
- fios que encostam em quedas de árvores, postes etc
- manutenções externas da rede elétrica
- acionamento / parada de grandes motores
Escolha o
DPS compatível com a sua rede elétrica de acordo com a tensãoFASE-NEUTRO - A norma indica que deve ser utilizado pelo menos 10% a mais que a tensão da rede, mas se você utilizar um valor muito acima o nível de proteção é reduzido então deve utilizar o
DPS que tenha valor acima dos 10%, mas o mais próximo possível do valor necessário - Re: DPS - Dispositivo de Proteção de Surtos - DPS de 175 V ou 275 V em rede 110 V - 127 V - para tensão 110-127 V utilizar
DPS 175 V - Apesar de funcionar comDPS de 275 V a proteção não vai existir para tensões entre 175 V e 275 V - para tensão 220-240 V utilizar
DPS 275 V
- A norma indica que deve ser utilizado pelo menos 10% a mais que a tensão da rede, mas se você utilizar um valor muito acima o nível de proteção é reduzido então deve utilizar o
Corrente máxima de descarga, quanto maior mais seguro
- usualmente se utiliza, mas não é um problema utilizar o maior valor :
- 12-20 kA para areas urbanas com prédios com para-raios
- 30-45 kA para áreas urbanas com poucos prédios
- 60 kA para áreas rurais
- usualmente se utiliza, mas não é um problema utilizar o maior valor :
Disjuntor ,IDR eDPS são equipamentos de proteção, equivalentes ao seguro que você paga para seu carro e sua casa- No caso do seguro você recebe um valor em caso de problema
- Esses equipamentos servem para evitar que o problema ocorra, são como os freios, ABS e Air Bag no seu carro cada um com sua função especifica
Ver no youtube
Ver no youtube
Testes práticos do Letra Jota para mostrar como funcionam
Ver no youtube
Ver no youtube
Ver no youtube
- Explicações detalhadas sobre a escolha do
DPS Classe I ou II, mostrando a diferença de corrente gerada por descarga direta e indução ou manobra
Ver no youtube