DPS - Dispositivo de Proteção de Surtos

Avatar do usuário
ivanfm
Mensagens: 2094
Registrado em: 18 Abr 2018, 12:41
Possui Veiculo Elétrico: Sim
Veiculo(s): Bolt / XC40 P6

DPS - Dispositivo de Proteção de Surtos

Mensagem por ivanfm »

  • Sistemas de Proteção Elétrica - Resumo

  • Proteção contra surtos / sobrecargas de tensão

    • Quando a tensão passa de um valor padrão ele reduz a resistência interna levando a energia para o aterramento
  • NBR 5410 - 5.4 - Proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas

    • 5.4.2.1 - Proteção contra sobretensões transitórias em linhas de energia
    • O texto cita casos de necessidade de instalação e casos onde a não instalação pode ser um risco calculado, mas considerando o valor dessas proteções em relação ao custo total, não faz muito sentido não ter ele instalado
  • Deve ser instalado no mínimo na entrada da edificação, idealmente também nos quadros internos

    • para carregadores a norma também define o uso
    • DPS da entrada deve ter capacidade maior que os internos pois a tendencia é que ele já consiga segurar um surto maior que venha pela rede
  • O DPS deve ser instalado depois de um dispositivo de proteção de sobrecorrente / disjuntor, a NBR 5410 tem exemplos de como utilizar dois DPS em paralelo para casos de circuitos que não cortar a energia em caso de curto no DPS

  • O DPS deve ser verificado de forma recorrente para saber se ainda está em condições de uso, normalmente eles possuem um indicador que passa de VERDE para VERMELHO quando o DPS não está mais em condições de uso e deve ser substituído

  • Exemplos

    • queda de raio
    • fios que encostam em quedas de árvores, postes etc
    • manutenções externas da rede elétrica
    • acionamento / parada de grandes motores
  • Escolha o DPS compatível com a sua rede elétrica de acordo com a tensão FASE-NEUTRO

    • A norma indica que deve ser utilizado pelo menos 10% a mais que a tensão da rede, mas se você utilizar um valor muito acima o nível de proteção é reduzido então deve utilizar o DPS que tenha valor acima dos 10%, mas o mais próximo possível do valor necessário - Re: DPS - Dispositivo de Proteção de Surtos - DPS de 175 V ou 275 V em rede 110 V - 127 V
    • para tensão 110-127 V utilizar DPS 175 V - Apesar de funcionar com DPS de 275 V a proteção não vai existir para tensões entre 175 V e 275 V
    • para tensão 220-240 V utilizar DPS 275 V
  • Corrente máxima de descarga, quanto maior mais seguro

    • usualmente se utiliza, mas não é um problema utilizar o maior valor :
      • 12-20 kA para areas urbanas com prédios com para-raios
      • 30-45 kA para áreas urbanas com poucos prédios
      • 60 kA para áreas rurais
  • Disjuntor, IDR e DPS são equipamentos de proteção, equivalentes ao seguro que você paga para seu carro e sua casa

    • No caso do seguro você recebe um valor em caso de problema
    • Esses equipamentos servem para evitar que o problema ocorra, são como os freios, ABS e Air Bag no seu carro cada um com sua função especifica


Ver no youtube


Ver no youtube

Testes práticos do Letra Jota para mostrar como funcionam



Ver no youtube


Ver no youtube


Ver no youtube
  • Explicações detalhadas sobre a escolha do DPS Classe I ou II, mostrando a diferença de corrente gerada por descarga direta e indução ou manobra

    Ver no youtube

Tags:
Avatar do usuário
ivanfm
Mensagens: 2094
Registrado em: 18 Abr 2018, 12:41
Possui Veiculo Elétrico: Sim
Veiculo(s): Bolt / XC40 P6

Re: DPS - Dispositivo de Proteção de Surtos - DPS no Neutro

Mensagem por ivanfm »

Avatar do usuário
ivanfm
Mensagens: 2094
Registrado em: 18 Abr 2018, 12:41
Possui Veiculo Elétrico: Sim
Veiculo(s): Bolt / XC40 P6

Re: DPS - Dispositivo de Proteção de Surtos - Comprimento dos cabos de ligação

Mensagem por ivanfm »

  • recomendação para ter no máximo meio metro de cabos entre o cabo original e o ponto de aterramento, mais que isso tem que ter uma análise adicional

    Ver no youtube
Avatar do usuário
ivanfm
Mensagens: 2094
Registrado em: 18 Abr 2018, 12:41
Possui Veiculo Elétrico: Sim
Veiculo(s): Bolt / XC40 P6

Re: DPS - Dispositivo de Proteção de Surtos

Mensagem por ivanfm »

Comprei dispositivos iClamper 20A para utilizar em um local com equipamentos que não tinham DPS, e dai descobri que ele realmente é para somente 14 A apesar das informações serem inconsistentes no site e ter indicação de que suportava 20 A.

Após reclamar descobri que eles tem um produto para mobilidade que aceita os 20 A (não entendi o motivo de somente o produto de mobilidade suportar os 20 A de verdade), pode ser somente para fazer lançamento e cobrar mais caro pois não faz o menor sentido.

Pode ser interessante para utilização em carregador portátil - Carregador Portátil / Carregador de emergência / Carregador de Viagem

Anexos
021244-FT_iCLAMPER-Pocket-Mobi_00.pdf
(619.69 KiB) Baixado 194 vezes
Avatar do usuário
ivanfm
Mensagens: 2094
Registrado em: 18 Abr 2018, 12:41
Possui Veiculo Elétrico: Sim
Veiculo(s): Bolt / XC40 P6

Re: DPS - Dispositivo de Proteção de Surtos - DPS de 175 V ou 275 V em rede 110 V - 127 V

Mensagem por ivanfm »

  • O vídeo tem uma explicação clara onde fala que o DPS de 275 V PODE ser utilizado na rede 110 V - 127 V mas NÃO É RECOMENDADO pois não vai proteger totalmente os equipamentos ligados na sua rede

  • Algumas pessoas / empresas justificam a utilização de 275 V mesmo em redes 110 V - 127 V para evitar que o DPS queime mais vezes, mas o DPS serve para proteger seus equipamentos

    • não faz sentido evitar que o DPS queime deixando os equipamentos dento do imóvel queimarem por receberem tensões acima do padrão
    • se o DPS queimou significa que foi exposto por um longo período a tensões maiores que a rede deveria fornecer mas antes disso ele protegeu seus equipamentos
  • "Mas encontrei DPS de 275 V mais barato que o de 175 V "

    • DPS é para proteção dos seus equipamentos você pode pagar menos e ter menor nível de proteção
    • Os de 275 V são utilizados em mais locais que os de 175 V, por isso tem maior volume de produção e acabam tendo preço menor
    • um DPS de 175 V não vai deixar seu equipamento receber uma tensão de 180 V mas um DPS de 275 V vai deixar seu equipamento receber tensão de até uns 275 V, se você já ligou alguma vez um equipamento de 110 V em rede 220 V sabe que ele vai queimar
    • No Brasil utilizamos o padrão DIN que é o mesmo da Europa e na Europa o padrão de tensão é 220 - 240 V, aqui esse padrão não é utilizado em todos locais, quem tem esse padrão de energia deve utilizar o DPS de 275 V
  • De forma simplificada um DPS é um varistor

    • https://www.soldafria.com.br/blog/o-que-sao-varistores

      Código: Selecionar todos

      O que ocorre se utilizar um varistor com tensão maior que a necessária?
      
      Se a tensão do varistor for maior do que a tensão necessária para o circuito, 
      o circuito, ou aparelho eletrônico poderá aparentar um funcionamento normal, 
      mas estará sem a proteção, ou com uma proteção inferior, isso porque a tensão 
      maior do varistor fará com que o varistor deixe de atuar na tensão a qual foi 
      previamente projetado, passará a agir em uma tensão maior, fazendo dessa 
      forma com que a proteção seja inferior deixando passar uma tensão que não 
      foi prevista no projeto podendo causar a queima de partes do aparelho.


Ver no youtube
Responder