Disjuntor

Mensagem por ivanfm »

De forma simplificada um disjuntor é um equipamento que faz a abertura / desconexão do circuito para proteção.

  • Ele protege o circuito / cabos equipamentos que são dimensionados para determinada corrente
  • não se deve aumentar o valor de corrente do disjuntor se ele esta desarmando, ele deveria ser dimensionado de acordo com os cabos e equipamentos instalados
  • Disjuntor não é chave liga/desliga apesar de ter esse efeito, o numero de manobras de um disjuntor pode ser bem menor que uma chave liga/desliga
  • Existem disjuntores específicos para circuitos CC e CA
  • Os disjuntores tem curvas de trabalho que permitem o uso por alguns instantes de correntes maiores como no caso da partida de motores
  • Os disjuntores atuais são termo-magnéticos e portanto podem desarmar tanto pela corrente como pela temperatura


Ver no youtube


Ver no youtube


Ver no youtube


Ver no youtube
Avatar do usuário
ivanfm
Mensagens: 2068
Registrado em: 18 Abr 2018, 12:41
Possui Veiculo Elétrico: Sim
Veiculo(s): Bolt / XC40 P6

Re: Disjuntor - Variação na corrente de desarme de acordo com temperatura

Mensagem por ivanfm »

Uma tabela interessante que encontrei em um grupo da Ucrania que mostra a variação de corrente de desarme em disjuntores de acordo com a variação de temperatura

Nessa tabela claramente a referencia do disjuntor foi determinada em 30 C, mas mostra claramente o motivo de que pessoas no nordeste tem mais problemas de desarme de disjuntor quando não seguem o dimensionamento utilizando 40 A para circuitos de wallbox de 32 A pelo aquecimento por carga continua( Re: Dimensionamento de Condutores para Circuitos Elétricos - Carga Continua ), e vale lembrar que não basta aumentar o disjuntor o cabo/fio deve suportar essa corrente

No meu caso em carga com 32 A o disjuntor chega facilmente na temperatura de 50 C - Disjuntor aquecendo durante carga...

photo_2025-11-07_06-50-18.jpg
photo_2025-11-07_06-50-18.jpg (85.83 KiB) Exibido 144 vezes