Página 1 de 1
Alguns problemas em instalações elétricas / carregadores
Enviado: 10 Jan 2023, 21:41
por ivanfm
Organizando alguns problemas que vi nas conversas com diversas pessoas
- Alguns dos problemas de contato não aconteceriam utilizando Terminais para condutores elétricos
- Além disso a NBR 5410 indica que um reaperto das conexões deve ser feito em até 90 dias da instalação e repetido de forma regular
Re: Alguns problemas em instalações elétricas / carregadores - Quadro que pegou fogo
Enviado: 16 Mar 2023, 09:24
por ivanfm
É possível perceber nesse caso que houve um problema na instalação elétrica, o quadro pega fogo mas do conector industrial em diante não existe fogo
Isso pode ter sido causado por dimensionamento errado, falha nas ligações (um ponto de folga pode gerar aquecimento)
Re: Alguns problemas em instalações elétricas / carregadores - Disjuntor com folga no contato
Enviado: 10 Jan 2024, 21:46
por ivanfm
Re: Alguns problemas em instalações elétricas / carregadores
Enviado: 30 Mai 2025, 17:12
por ivanfm
Um caso de barramento com folga que derreteu e foi apresentado no forum Dolphin BYD : https://dolphinbyd.com.br/t/como-fiz-a- ... box/52/149