Página 1 de 1

Alguns problemas em instalações elétricas / carregadores

Enviado: 10 Jan 2023, 21:41
por ivanfm

Organizando alguns problemas que vi nas conversas com diversas pessoas

  • Alguns dos problemas de contato não aconteceriam utilizando Terminais para condutores elétricos
  • Além disso a NBR 5410 indica que um reaperto das conexões deve ser feito em até 90 dias da instalação e repetido de forma regular

Re: Alguns problemas em instalações elétricas / carregadores - Quadro que pegou fogo

Enviado: 16 Mar 2023, 09:24
por ivanfm

É possível perceber nesse caso que houve um problema na instalação elétrica, o quadro pega fogo mas do conector industrial em diante não existe fogo

Isso pode ter sido causado por dimensionamento errado, falha nas ligações (um ponto de folga pode gerar aquecimento)


Re: Alguns problemas em instalações elétricas / carregadores - Disjuntor com folga no contato

Enviado: 10 Jan 2024, 21:46
por ivanfm

Como pode ser observado o terminal central inferior está com cor mais escura pois o terminal estava folgado, dessa forma houve aquecimento e derretimento do plástico.
Esse disjuntor fica em uma garagem onde existe grande movimentação de veículos, provavelmente a vibração foi soltando o terminal, por isso é importante a verificação dos terminais de tempos em tempos

disjuntor_terminal_folgado.jpeg
disjuntor_terminal_folgado.jpeg (66.82 KiB) Exibido 2191 vezes

Esse vídeo mostra um caso parecido onde os disjuntores não foram colocados apertando corretamente e chegou a derreter elementos de barramento e disjuntores



Ver no youtube

Aqui nesse outro vídeo uma demonstração com camera térmica indicando que ao soltar o parafuso de fixação a temperatura do borne do disjuntor chega aos 80 graus



Ver no youtube

Re: Alguns problemas em instalações elétricas / carregadores

Enviado: 30 Mai 2025, 17:12
por ivanfm

Um caso de barramento com folga que derreteu e foi apresentado no forum Dolphin BYD : https://dolphinbyd.com.br/t/como-fiz-a- ... box/52/149