Página 1 de 1

Dimensionamento de Condutores para Circuitos Elétricos

Enviado: 21 Out 2020, 19:45
por ivanfm
  • um vídeo que explica sobre queda de tensão pela distância



    Ver no youtube
  • explicação sobre alguns detalhes que podem influenciar na escolha dos condutores para o caso de um chuveiro de 7500 W que é muito próximo da condição da instalação de um carregador de 7 kW (220 V 32 A)



    Ver no youtube


Ver no youtube

Re: Dimensionamento de Condutores para Circuitos Elétricos - Multiplos condutores

Enviado: 31 Ago 2023, 13:49
por ivanfm

Um exemplo claro de que não basta somente observar os parametros básicos no dimensionamento, colocar mais condutores dentro de um mesmo duto afeta os limites de corrente e não dá para simplesmente utilizar dois cabos diferentes para substituir um cabo maior que seria necessário



Ver no youtube


Ver no youtube

Re: Dimensionamento de Condutores para Circuitos Elétricos - Tipos de Isolamento

Enviado: 19 Dez 2023, 17:36
por ivanfm

O tipo de isolamento dos condutores influencia na temperatura de trabalho e com isso na corrente que pode ser utilizada no condutor.

tipotemperatura uso continuoCorrente em cabo 6mm2temperatura sobrecarga
PVC7036 A100
EPR/HEPR/XLPE9048 A130


Ver no youtube


Ver no youtube


Ver no youtube

HEPR



Ver no youtube


Ver no youtube

NAX / HEPR



Ver no youtube

Re: Dimensionamento de Condutores para Circuitos Elétricos - Carga Continua

Enviado: 01 Ago 2024, 07:54
por ivanfm

Sobre a questão de dimensionamento de pelo menos 20% de folga nos condutores ainda não encontrei referencia direta em NBR, mas encontrei referencias diversas que mostram motivos para isso ser considerado, e a norma dos EUA indica casos onde deve ser considerado :
- variações de temperatura durante o uso da energia
- desarme de disjuntores pela variação térmica
- vi diversos casos relatados de desarme de disjuntores de 32 A em carga de veículos o que facilmente pode ser explicado pela tabela de variação da corrente de desarme pela temperatura Re: Disjuntor - Variação na corrente de desarme de acordo com temperatura e pelo aquecimento normal dos disjuntores Disjuntor aquecendo durante carga...
- comportamento dos cabos, incluindo redução de vida útil

  • IEC
    • IEC 60287-1-1 - fala especificamente de caso de carga continua "steady state" "100% load"
      • São cálculos bem complexos e que consideram diversos detalhes e em um momento fala que pode se utilizar um fator arbitrário de 25% para casos que não são considerados dentro do padrão
        • Isso deixa claro que a utilização de uma "folga" simplifica bastante o processo de forma segura principalmente para os casos de carga continua como de recarga de veículo elétrico já que normalmente não é possível considerar todas as variações de temperatura, condutores paralelos etc.
        • https://mycableengineering.com/knowledg ... troduction
      • https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=482465

Re: Dimensionamento de Condutores para Circuitos Elétricos - Dimensionamento dos Eletrodutos

Enviado: 11 Set 2024, 15:36
por ivanfm

Dimensionamento de eletrodutos

As tabelas e calculadoras levam em consideração as dimensões do condutor, lembre que cabos HEPR tem capa maior que os de PVC e portanto acabam ocupando mais espaço pense também nas questões de trabalho para passar o cabo e manutenção. Por uma diferença pequena de preço pode ser melhor colocar um eletroduto um pouco maior se for facilitar a passagem dos cabos