Página 1 de 1

Disjuntor aquecendo durante carga...

Enviado: 15 Mar 2020, 18:13
por ivanfm
  • Fiz uma carga do carro em 32 A, ao terminar a carga percebi que o disjuntor estava morno e medindo com um termômetro estava com mais de 50 graus

    • então durante a recarga a temperatura deve ter sido ainda maior
    • quadro dentro da garagem, na sombra e temperatura ambiente próxima de 25 graus
  • Consultando o Evandro Mendes da https://www.electricus.com.br/ que forneceu o carregador ele confirmou essa temperatura utilizando um software de calculo.

  • Esse é um dos motivos da necessidade de dimensionar circuito todo com folga para que ele não desarme pelo aquecimento. Deixando claro que não adianta somente aumentar o disjuntor, ele deve ser compatível com o cabeamento instalado. Não adianta ter cabos para 32 A e disjuntor para 40 A pois isso é errado.

  • Conforme a temperatura ambiente muda a temperatura do disjuntor pode subir mais ainda e ele desarmar com diferentes correntes : Re: Disjuntor - Variação na corrente de desarme de acordo com temperatura

4c1853d6-3702-476f-8258-9c0472bac67e.jpeg
4c1853d6-3702-476f-8258-9c0472bac67e.jpeg (136.04 KiB) Exibido 7563 vezes