PORTARIA Nº 003/970/2026, DE 17 DE MARÇO DE 2026
Atualiza a Instrução Técnica nº 41, que versa sobre inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão, para incluir sistemas de abastecimento de veículos elétricos (
SAVE ).Lei 18.403 / 2026 - SP - Direito de instalação de estação de recarga em condominios
Alguns pontos importantes
- Seguir todas as normas NBR relacionadas
- Áreas internas de edificações devem utilizar somente Modo 3 e Modo 4 de recarga
- Pontos de desligamento manual e interligação com sistema de alarme de detecção de incendio
- Sinalização obrigatória e padronizada
- "Para edificações residenciais unifamiliares, recomenda-se a adoção das medidas de segurança para
SAVE contidas na presente IT como uma iniciativa pautada nas boas práticas do setor." - "Deve haver ponto de desligamento manual de todos os
SAVE , no mesmo pavimento a não mais de 5,00 metros da entrada principal da edificação, ou da entrada da garagem, ou das escadas nos pavimentos da garagem da edificação. Esta será denominada como chave de emergência de pavimento"