Eu sempre recomendei a utilização de corrente menor que o limite da tomada para segurança quando não for um circuito dedicado e com toada industrial.
Tenho visto videos no youtube e instagram onde as pessoas estão utilizando tomadas ACIMA do limite permitido
Vou juntar aqui alguns casos que demonstram o que pode acontecer se os limites de segurança e todos os cuidados não forem tomados
Mesmo utilizando dentro do limite, se existir uma folga na tomada, um mal contato é possível ter aquecimento - então todo cuidado é pouco
Para evitar SPAM as primeiras publicações de cada usuário são moderadas e portanto podem demorar algumas horas até serem liberadas para visualização por outros usuários
Após efetuar o cadastro no fórum você DEVE CLICAR no LINK enviado por E-MAIL para ativar a conta, verifique na sua pasta de SPAM caso não encontre a mensagem .
Leia dicas de utilização em Opções para facilitar a utilização
Resumo de informações para iniciantes Informações para iniciantes
Problemas em recargas em tomadas comuns
- ivanfm
- Mensagens: 1794
- Registrado em: Qua Abr 18, 2018 12:41 pm
- Possui Veiculo Elétrico: Sim
- Veiculo(s): Bolt / XC40 P6
Problemas em recargas em tomadas comuns
Tags:
- ivanfm
- Mensagens: 1794
- Registrado em: Qua Abr 18, 2018 12:41 pm
- Possui Veiculo Elétrico: Sim
- Veiculo(s): Bolt / XC40 P6
Re: Problemas em recargas em tomadas comuns
Um caso onde do lado do carregador foram utilizadas tomadas de qualidade e foi utilizada a limitação de 20 A no carro para carregar em tomada de 20 A dedicada por uma noite.
Apesar de tudo parecer OK e sem folgas pela manhã a tomada tinha derretido e grudado no plug do carregador
-
- Mensagens: 5
- Registrado em: Dom Set 11, 2022 1:05 am
- Veiculo(s): Tesla Model Y e Volvo XC40 P8
Re: Problemas em recargas em tomadas comuns
É sempre bom verificar aperto dos fios das tomadas dos adaptadores também.
Veja esse caso de 1 ano de uso de uma tomada especificada para 50 A sendo usada em 32 A.
Ainda bem que o carregador tinha sensor de temperatura que desarmou.
Assim que desarmou fui checar com câmera térmica:
Veja que externamente deu para perceber um pequeno sinal de derretimento:
Mas internamente a situação era pior, todo o plástico ao redor dos pinos estavam derretidos já:
Com o tempo, os parafuso apertando os fios da tomada se soltaram e isso causou o aquecimento por mau contato. Vale sempre conferir periodicamente as tomadas usadas em adaptadores, onde os fios se movimentam muito.
- ivanfm
- Mensagens: 1794
- Registrado em: Qua Abr 18, 2018 12:41 pm
- Possui Veiculo Elétrico: Sim
- Veiculo(s): Bolt / XC40 P6
Re: Problemas em recargas em tomadas comuns - Tomada de 20 A utilizada por 6 meses em 16 A
Um usuário que utilizou por 6 meses uma tomada de 20 A carregando sempre em 16 A. Por isso é importante só utilizar
Re: Problemas em recargas em tomadas comuns
Tive um problema com essas tomadas.