Medição errada de tensão no carregador JuiceBox

Avatar do usuário
ivanfm
Mensagens: 1760
Registrado em: Qua Abr 18, 2018 12:41 pm
Possui Veiculo Elétrico: Sim
Veiculo(s): Bolt / XC40 P6

Medição errada de tensão no carregador JuiceBox

Mensagem por ivanfm »

  • Eu e outro usuário (Eduardo) percebemos problemas na medição de tensão no carregador JuiceBox

  • Antes de iniciar a medição a tensão indicada no carregador instalado em fase-fase (220V) fica compatível com a medição com multímetro, mas após iniciar a carga a tensão medida pelo carregador cai para por volta de 130-140V.

  • O Eduardo já havia tentando suporte com pessoal da ENEL nos EUA sem sucesso, e tentamos aqui no Brasil também sem nenhum sucesso

  • Resolvi fazer pesquisa com outros usuários, inicialmente achei que poderia ser relacionada a nossa instalação fase-fase, mas durante os testes percebi que o problema só acontece com o Volvo XC40 P6 e não com o Bolt.

  • Fiz alguns screenshots, com diversas correntes de carga de 6 a 30A, não tem diferença sempre no Volvo a tensão apresentada pelo JuiceBox cai para faixa de 130-140V, aqui só coloquei alguns exemplos

  • O Eduardo que percebeu o problema inicialmente analisou mais os gráficos e percebeu que a medição de energia kWh parece estar certa, somente a indicação de tensão e portanto potencia instantânea que aparecem erradas.


Abrir em nova janela
  • Em modo de espera

    Screenshot_20230129-082956_EV JuiceNet.jpg
    Screenshot_20230129-082956_EV JuiceNet.jpg (231.11 KiB) Exibido 254 vezes
  • Carregando o Bolt

    Screenshot_20230129-083229_EV JuiceNet.jpg
    Screenshot_20230129-083229_EV JuiceNet.jpg (225.22 KiB) Exibido 254 vezes
  • Carregando Volvo XC40 P6

    Screenshot_20230129-083342_EV JuiceNet.jpg
    Screenshot_20230129-083342_EV JuiceNet.jpg (224.05 KiB) Exibido 254 vezes
  • Grafico mostrando medição de tensão nas fases utilizadas pelo carregador e na tensão indicada pelo carregador, juntamente com corrente para indicar quando está fazendo carga do XC40
Screenshot_2022-12-20_07-20-15_graficos_home_assistant.png
Screenshot_2022-12-20_07-20-15_graficos_home_assistant.png (57.82 KiB) Exibido 244 vezes