Proteção contra surtos / sobrecargas
Deve ser instalado no mínimo na entrada da edificação, idealmente também nos quadros internos
- para carregadores a norma também define o uso
DPS da entrada deve ter capacidade maior que os internos pois a tendencia é que ele já consiga segurar um surto maior que venha pela rede
Exemplos
- queda de raio
- fios que encostam em quedas de árvores, postes etc
- manutenções externas da rede elétrica
- acionamento / parada de grandes motores
Escolha o
DPS compatível com a sua rede elétrica de acordo com a tensãoFASE-NEUTRO - para tensão 110-127 V utilizar
DPS 175 V - Apesar de funcionar comDPS de 275 V a proteção não vai existir para tensões entre 175 V e 275 V - para tensão 220-240 V utilizar
DPS 275 V
- para tensão 110-127 V utilizar
Corrente máxima de descarga, quanto maior mais seguro
- usualmente se utiliza, mas não é um problema utilizar o maior valor :
- 12-20 kA para areas urbanas com prédios com para-raios
- 30-45 kA para áreas urbanas com poucos prédios
- 60 kA para áreas rurais
- usualmente se utiliza, mas não é um problema utilizar o maior valor :