NBR 5410 Não esqueça dos dispositivos de segurança -
IDR /DPS /DISJUNTOR ;A distancia deve ser considerada no dimensionamento dos cabos
- para uma pequena distancia um cabo de 6 mm2 pode ser suficiente, para uma distância maior pode ser necessário um cabo de 10 mm2
O tempo de uso afeta a temperatura por isso para carregadores sempre deve dimensionar o cabeamento com folga de 20 % da corrente pelo menos
- se vai utilizar 32 A precisa de circuito de 40 A
- Re: Dimensionamento de Condutores para Circuitos Elétricos - Carga Continua
Tabelas consideram uma temperatura padrão, e deve ser considerado um fator para outras temperaturas
- ex tabela da
ABNT NBR 5410 é calculada com 30 graus para temperatura ambiente e indica que para uso em temperatura ambiente de 35 graus deve ser utilizado um fator 0,94 e para 40 graus deve ser utilizado um fator de ajuste 0,87
- ex tabela da
ATENÇÃO - Isso serve como referência - Se não é da área chame um profissional qualificado e pode utilizar essa planilha como referência. Se o seu "profissional" não respeitar esses limites troque por outro ...
Aplicativo Android que permite fazer diversos calculos
O ambiente onde os condutores são colocados influencia no dimensionamento (se vários circuitos passam em paralelo isso deve ser considerado também)
Tipo de isolamento do condutor também deve ser considerado PVC / NAX / EPR /
HEPR - mesma medida interna tem limites de corrente diferentes de acordo com o tipo de isolamento
- Re: Dimensionamento de Condutores para Circuitos Elétricos - Tipos de Isolamento
abaixo calculadoras e tabelas que permitem identificar qual cabo deve ser utilizado na maior parte dos casos
Mesmo calculando corretamente é importante comprar em lojas confiaveis pois existem lojas que vendem cabos que não seguem corretamente as medidas, chamados vulgarmente de "desbitolados"
Planilha que recebi para ajudar a determinar condutores corretos de acordo com tensão, distância e outros parâmetros;
Documento de dimensionamento Prysmian
explicação que mostra a importancia de considerar a temperatura dos cabos para o dimensionamento e por isso o local é muito importante
Ver no youtube
um vídeo que explica sobre queda de tensão pela distância
Ver no youtubeexplicação sobre alguns detalhes que podem influenciar na escolha dos condutores para o caso de um chuveiro de 7500 W que é muito próximo da condição da instalação de um carregador de
7 kW (220 V 32 A)
Ver no youtube
Ver no youtube
- Mais alguns links uteis :