- A
NBR 17019 indica a utilização deIDR que tenha pelo menos tipo A, e veda claramente a utilização de tipoAC - No caso de utilização de
IDR tipo A existe a recomendação de instalar adicionalmente uma proteção para fugaDC <= 6 mA
- No caso de utilização de
- A norma internacional IEC 62955:2018 indica a utilização de
IDR /RCD tipo B (IEC 62423), essesIDR são mais difíceis de encontrar e mais caros que os normalmente encontrados no Brasil - A corrente de fuga
CA deve ser <= 30 mA
- É o que garante que uma pessoa não se machuque em caso de choque elétrico pois vai desligar o circuito ao detectar uma fuga de corrente
- é importante verificar nas especificações do carregador (
wallbox ou portátil) se ele já tem incorporado e qual tipo - Veja mais informações sobre
IDR em : IDR / DR - Interruptor Diferencial Residual - Existem alguns "profissionais" que falam que o
IDR não serve, que desarma sozinho. Se você encontrar um desses "profissionais" procure por outro profissional de verdade
No site da Schenider eles falam claramente que o
http://www.doepke.co.uk/download/Techpub-06.pdf
Essa empresa diz ter também um modelo tipo EV especificamente para recarga de veiculos elétricos, mas com preço menor