Pesquisa resultou em 7 ocorrências: NBR 17019

Termo pesquisado: +NBR +17019

por ivanfm
28 Out 2023, 11:00
Fórum: Energia
Tópico: IDR / DR - Interruptor Diferencial Residual
Respostas: 5
Exibições: 37160

IDR / DR - Interruptor Diferencial Residual

... maior ou igual ao disjuntor que está ligado antes do IDR
Normas
IDR - NBR IEC 61008
DDR - NBR IEC 61009
NBR 5410 define que DEVE SER UTILIZADO ... a versão de 1990 era recomendado e passou a ser obrigatório em 1997
NBR 17019 - deve ser utilizado IDR que atenda no mínimo o tipo A e para corrente ...
por ivanfm
06 Abr 2023, 21:52
Fórum: Pontos de Carga
Tópico: Dicas para permitir recarga para clientes / hospedes
Respostas: 5
Exibições: 4536

Re: Dicas para permitir recarga para clientes / hospedes - Possibilidades de instalação

... As que considero melhores primeiro
Em todas devem ser seguidas as normas NBR 5410 e NBR 17019
Disjuntores e cabos devem ser dimensionados pela distancia e corrente - https://www.forumve.com/forum/viewtopic.php?t=2056
Utilização de proteções DPS e IDR compatíveis - https://www.forumve.com/forum ...
por ivanfm
27 Mai 2022, 18:34
Fórum: Carregadores
Tópico: Publicada NBR 17019 2022 pela ABNT - Normas para instalações de carregadores
Respostas: 1
Exibições: 12531

Publicada NBR 17019 2022 pela ABNT - Normas para instalações de carregadores

NBR 17019 - Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos para instalações em locais especiais - Alimentação de veículos elétricos
https://www.forumve.com/forum/viewtopic.php?t=2600
Baseado na IEC 60364-7-722:2018
É uma atualização da versão anterior de 2011
Os pontos da NBR 5410 continuam ...
por ivanfm
18 Jan 2020, 20:21
Fórum: Carregadores
Tópico: Proteção de carregadores com IDR
Respostas: 0
Exibições: 8457

Proteção de carregadores com IDR

A NBR 17019 indica a utilização de IDR que tenha pelo menos tipo A, e veda claramente a utilização de tipo AC
No caso de utilização de IDR tipo A existe a recomendação de instalar adicionalmente uma proteção para fuga DC <= 6 mA
A norma internacional IEC 62955:2018 indica a utilização de IDR / RCD ...
por ivanfm
14 Nov 2019, 13:58
Fórum: Carregadores
Tópico: Informações uteis para escolha e instalação e uso de "carregadores" CA
Respostas: 7
Exibições: 18425

Informações uteis para escolha e instalação e uso de "carregadores" CA

... php?t=2540


Tipos de conectores : IEC 62196

Em 2022 foi publicada a NBR 17019 para instalações de carregadores : https://www.forumve.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=2282 https://www.forumve.com/forum/search.php?keywords=NBR+17019


Segurança :
Fator de demanda considerado deve ser 1 exceto se ...