Para evitar SPAM as primeiras publicações de cada usuário são moderadas e portanto podem demorar algumas horas até serem liberadas para visualização por outros usuários
Após efetuar o cadastro no fórum você DEVE CLICAR no LINK enviado por E-MAIL para ativar a conta, verifique na sua pasta de SPAM caso não encontre a mensagem .
Leia dicas de utilização em Opções para facilitar a utilização
Resumo de informações para iniciantes Informações para iniciantes
Pesquisa resultou em 7 ocorrências: NBR 17019
Termo pesquisado: +NBR +17019
- 20 Abr 2025, 17:49
- Fórum: Carregadores
- Tópico: Publicada NBR 17019 2022 pela ABNT - Normas para instalações de carregadores
- Respostas: 1
- Exibições: 12531
- 28 Out 2023, 11:00
- Fórum: Energia
- Tópico: IDR / DR - Interruptor Diferencial Residual
- Respostas: 5
- Exibições: 37160
IDR / DR - Interruptor Diferencial Residual
... maior ou igual ao disjuntor que está ligado antes do IDR
Normas
IDR - NBR IEC 61008
DDR - NBR IEC 61009
NBR 5410 define que DEVE SER UTILIZADO ... a versão de 1990 era recomendado e passou a ser obrigatório em 1997
NBR 17019 - deve ser utilizado IDR que atenda no mínimo o tipo A e para corrente ...
Normas
IDR - NBR IEC 61008
DDR - NBR IEC 61009
NBR 5410 define que DEVE SER UTILIZADO ... a versão de 1990 era recomendado e passou a ser obrigatório em 1997
NBR 17019 - deve ser utilizado IDR que atenda no mínimo o tipo A e para corrente ...
- 06 Abr 2023, 21:52
- Fórum: Pontos de Carga
- Tópico: Dicas para permitir recarga para clientes / hospedes
- Respostas: 5
- Exibições: 4536
Re: Dicas para permitir recarga para clientes / hospedes - Possibilidades de instalação
... As que considero melhores primeiro
Em todas devem ser seguidas as normas NBR 5410 e NBR 17019
Disjuntores e cabos devem ser dimensionados pela distancia e corrente - https://www.forumve.com/forum/viewtopic.php?t=2056
Utilização de proteções DPS e IDR compatíveis - https://www.forumve.com/forum ...
Em todas devem ser seguidas as normas NBR 5410 e NBR 17019
Disjuntores e cabos devem ser dimensionados pela distancia e corrente - https://www.forumve.com/forum/viewtopic.php?t=2056
Utilização de proteções DPS e IDR compatíveis - https://www.forumve.com/forum ...
- 20 Set 2022, 18:08
- Fórum: Eventos e Conversas em vídeo
- Tópico: 2022-09-08 - 66° EM Webinar - NBR 17019 - Entendendo a nova norma de instalação de carregadores
- Respostas: 0
- Exibições: 1502
- 27 Mai 2022, 18:34
- Fórum: Carregadores
- Tópico: Publicada NBR 17019 2022 pela ABNT - Normas para instalações de carregadores
- Respostas: 1
- Exibições: 12531
Publicada NBR 17019 2022 pela ABNT - Normas para instalações de carregadores
NBR 17019 - Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos para instalações em locais especiais - Alimentação de veículos elétricos
https://www.forumve.com/forum/viewtopic.php?t=2600
Baseado na IEC 60364-7-722:2018
É uma atualização da versão anterior de 2011
Os pontos da NBR 5410 continuam ...
https://www.forumve.com/forum/viewtopic.php?t=2600
Baseado na IEC 60364-7-722:2018
É uma atualização da versão anterior de 2011
Os pontos da NBR 5410 continuam ...
- 18 Jan 2020, 20:21
- Fórum: Carregadores
- Tópico: Proteção de carregadores com IDR
- Respostas: 0
- Exibições: 8457
Proteção de carregadores com IDR
A NBR 17019 indica a utilização de IDR que tenha pelo menos tipo A, e veda claramente a utilização de tipo AC
No caso de utilização de IDR tipo A existe a recomendação de instalar adicionalmente uma proteção para fuga DC <= 6 mA
A norma internacional IEC 62955:2018 indica a utilização de IDR / RCD ...
No caso de utilização de IDR tipo A existe a recomendação de instalar adicionalmente uma proteção para fuga DC <= 6 mA
A norma internacional IEC 62955:2018 indica a utilização de IDR / RCD ...
- 14 Nov 2019, 13:58
- Fórum: Carregadores
- Tópico: Informações uteis para escolha e instalação e uso de "carregadores" CA
- Respostas: 7
- Exibições: 18425
Informações uteis para escolha e instalação e uso de "carregadores" CA
... php?t=2540
Tipos de conectores : IEC 62196
Em 2022 foi publicada a NBR 17019 para instalações de carregadores : https://www.forumve.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=2282 https://www.forumve.com/forum/search.php?keywords=NBR+17019
Segurança :
Fator de demanda considerado deve ser 1 exceto se ...
Tipos de conectores : IEC 62196
Em 2022 foi publicada a NBR 17019 para instalações de carregadores : https://www.forumve.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=2282 https://www.forumve.com/forum/search.php?keywords=NBR+17019
Segurança :
Fator de demanda considerado deve ser 1 exceto se ...